疑问一:抗震措施包含概念设计的内力调整措施和抗震构造措施。但其中分别指代哪些内容?这些措施在pkpm参数输入中以何种方式体现?
疑问二:抗震措施为除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容。其地震作用计算和抗力计算在pkpm中又如何体现?
疑问三:假定一位于7度0.15g、A级高度乙类框剪建筑,小于60m ,1类场地。依据高规3.9.1提高一度加强抗震措施。
pkpm中设防烈度、框架抗震等级、墙抗震等级、构造措施抗震等级分别应如何填写?

求教育,翻遍各本规范及解析还不是很清楚。本人愚钝,望高人指点。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • masqqn
    masqqn 沙发
    注意下,高层建筑场地为1类时 ,仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施
    2014-04-24 11:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • masqqn
    masqqn 板凳
    设防烈度是7度即地震作用按此取值,因是乙类建筑,抗震等级提高一级即8度查表3.9.3,框架为二级,剪力墙为一级,因是1类土,其抗震构造柱措施可降低一级但其计算要求不降低。
    怎么理解这句话现在分析如下:
    抗震措施包括抗震构造措施,什么是抗震措施(除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施)。主要体现就是抗震等级,要能理解这句话,下面怎么在PKPM来体现就容易了。
    地震措施计算即抗规第5章内容,除了这些内容不须计算外,其它要求都要计算,具体可以查抗规
    在PKPM中输入抗震等级按上面内容所示,在选项中选中降低一级抗震构造措施即可
    2014-04-24 11:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM错层结构位移比如何手算

错层结构PKPM出的位移比异常,查资料说需要根据PKPM位移信息自己手算,请问具体如何计算