土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家是怎么做的呢?
设计风冷热泵系统时往往是将热泵机组和水泵都设置在屋顶,这种情况下要求开式膨胀水箱的箱底比系统的最高点至少要高1米。但是在这样的情况下,如何保证系统的水不往水箱倒灌呢?因为膨胀管与回水管的连接处如果压力高于1米水柱,不就会造成系统的水往水箱倒灌吗?那么谁又能保证这一点的压力低于1米呢?再算得仔细也很难保证啊。我有这个困惑,请大家帮助!

全部回答(11 )

  • youwei_hi
    画一画水压图就明白了.
    如果水箱高出系统的高度小于水箱接入点至循环水泵入口的阻力,水就会溢出.
    实际定压点距离水泵2~5米,比摩阻300Pa/m,最大阻力为1500Pa,加上局部阻力,大概在3000Pa.
    比起1m水柱,即10000Pa,还有余量,所以水不会溢出.
    2007-09-20 17:03:20 来自 PC 评论 举报
  • cclx.009


    所以呀,一般都是这样设计的,基本上没问题的
    所以不要有什么顾虑,就这样弄就可以了哈
    2007-09-19 11:20:19 来自 PC 评论 举报