人防排风量计算应该包括:清洁通风时和滤毒通风时的排风量,有人说要保持人防清洁区为正压,但是规范上只对滤毒通风时清洁区的正压有要求,而对清洁通风时的正压没有明确要求,这样一来对于滤毒通风时的排风量应该没有什么疑义,用滤毒通风的新风量减去维护正压所需风量即为滤毒通风时的排风量;而对于清洁通风时的排风量看了一些相关的帖子有两种算法:一是取清洁通风时新风量的80-95%;二是用清洁通风时新风量减去维护正压所需风量;这两种算法我没找到依据,请高手指点一下应该怎么计算,哪里有依据?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 沙发
    xiarinuannuan19 发表于 2013-8-13 08:52 论坛里边有介绍的给发个链接呗
    2013-08-13 11:18:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 板凳
    07FK01国标图集43页有滤毒通风时排风活门的计算方法,个人认为其中所说的滤毒设备风量应该指滤毒风机的风量
    2013-08-12 10:50:12