土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防排风量计算方法及依据在哪里有?

人防排风量计算方法及依据在哪里有?

发布于:2013-08-08 16:25:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防排风量计算应该包括:清洁通风时和滤毒通风时的排风量,有人说要保持人防清洁区为正压,但是规范上只对滤毒通风时清洁区的正压有要求,而对清洁通风时的正压没有明确要求,这样一来对于滤毒通风时的排风量应该没有什么疑义,用滤毒通风的新风量减去维护正压所需风量即为滤毒通风时的排风量;而对于清洁通风时的排风量看了一些相关的帖子有两种算法:一是取清洁通风时新风量的80-95%;二是用清洁通风时新风量减去维护正压所需风量;这两种算法我没找到依据,请高手指点一下应该怎么计算,哪里有依据?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 一匹骏马1
    一匹骏马1 沙发
    人防设计由专门规范可以参考~
    2014-02-19 12:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    张光仁__水暖 发表于 2014-2-19 00:34 战时状态防护密闭门是关闭的,除必要的工作人员,一般人员是避免外出的,轰炸随时都可能发生,所以门是关 …滤毒通风不是防轰炸,而是防化学武器。
    2014-02-19 00:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水平排油烟管的问题

本人学给排水的,想求教下:商住楼,考虑首层商铺做餐饮,建筑预留了竖向烟道,水平排油烟管怎么布置,有什么要求,最好能给份参考图纸,谢谢,!

回帖成功

经验值 +10