土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别墅项目设计的难点总结!

别墅项目设计的难点总结!

发布于:2013-08-07 21:46:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。
1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定
变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定:
a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心;
b. 与室外景观的协调;
c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。
在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。
在供电方案的确定中,主要存在以下争议:
土建变电所与箱式变电所的争议、变压器容量与数量的争议。
建议:供电方案的确定,在项目的前期就应进行,将有充分的时间进行协调与磋商,如在项目后期进行,甲方将处于不利局面。
建筑专业在前期总图规划时,应适当考虑变电所的位置,对于变电所位置与环境的协调等问题,甲方应尽早介入。

2. 室外兀接柜、配电柜的位置确定。
室外兀接柜、配电柜的位置确定因素也有三个,与第1项中所述相同。

3. 室外管线的综合规划
a.别墅类项目与高层住宅等其他住宅项目相比,楼间道路及绿化区域较窄,各种管线的综合较为困难,有些项目曾出现室外干管进入私家小院情况,因此,管线规划应提前进行,以避免出现此类情况
b.电气管线应尽量合并,以减少外线所占宽度。如:电视、电信、安防管线共井敷设,但需甲方与电信、电视部门协调。高压干线与低压干线共井,但需甲方与当地供电部门协调。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1447562112607
    谢谢分享,学习学习,谢谢楼主分享
    2015-11-16 21:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • 楼主很屌哦

    楼主总结得相当到位
    2015-11-16 21:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电系统接地型式的应用情况分析

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-7 21:41 编辑 解析:(1)低压配电系统接地型式的采用情况 英国、美国和日本采用TN—C—系统;德国、法国等欧洲大陆国家广泛采用TT系统。我国住宅设计规范(GB50096-1999)等6.5.2条第一款规定;应采用TT、TN—C—S或TN—S接地型式,并进行等电位联结。(2)TN—C系统不被采用的原因TN—C系统可节省一根导线,但它存在许多不安全隐患。

回帖成功

经验值 +10