土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统接地型式的应用情况分析

低压配电系统接地型式的应用情况分析

发布于:2013-08-07 21:24:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-7 21:41 编辑


解析
(1)低压配电系统接地型式的采用情况
英国、美国和日本采用TN—C—系统;德国、法国等欧洲大陆国家广泛采用TT系统我国住宅设计规范(GB50096-1999)等6.5.2条第一款规定;应采用TT、TN—C—S或TN—S接地型式,并进行等电位联结

(2)TN—C系统不被采用的原因
TN—C系统可节省一根导线,但它存在许多不安全隐患。
a、不能装漏电保护器来有效防止人身电击和接地电弧火灾;
b、不能在停电检修时断开PEN线来保护检修人员的安全;
c、单相回路如果PEN线中断,设备外壳对地电压达220V,电击危险大
d、三相回路如果PEN线总断,使设备失去地线(PE线),又使回路失去中性线而“断零”,易引起人身电击和单相设备烧坏事故。
e、如按IEC要求将PEN线加大至钢线10m2m,即不经济,施工也困难,不如改用TN—C—S系统,将10m2m的PEN线换成2.5m2m的PE线和N线
f、PEN线上的电压降使设备外壳正常带对地电压,产生电压差和杂散电流,容易打火引起爆炸和火灾(在爆炸和火灾危险场所),也容易对电子信息设备引起干扰。

(3)有总等电位联结TN—S系统建筑物内的中性线不需要隔离。
IEC60364—4—46标准第461.2条规定:“在TN—S系统中(包括TN—C—S系统中户内TN—S部分)中性线不需要隔离和开关”。
英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—02条也规定:在电源进线处除单相回路外TN—S、TN—C—S系统三相回路应断开全部相线,而不要求断开中性线,所以如此规定。

在IEC60364标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离,而带有从电源侧传导来的对地故障电压Uf,但由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平Uf,不存在电位差,检修人员接触中性线时不可能遭受电击,甚至连触电的感觉都没,因此在有总电位联结的TN—S系统建筑物内,不必为电气检修安全而隔离中性线。

(4)TT系统内电源进线开关应隔离中性线
   IEC60364—4—46第461.2条不隔离中性线的规定未提及TT系统,说明TT系统内隔离中性线
英国IEE标准“电气安装规范”第461—01—03条例规定:TT系统(也包括IT系统)电气装置内的电气隔离所有带电导体,其中包括中性线

(5)TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线
  除了为电气检修安全隔离中性线外,TT系统内的漏电保护器(以下简称RCD)为保护出现两个故障后的电气安全,也要求隔离中性线。

(6)“关于四极断路器的选用”
1、TN—C系统中,N线与PE线合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此,绝对禁用四极断路器。
2、TT系统、TN—C—S系统和TN—S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修人员的安全,但值得注意的是在TN—C—S和TN—S系统中,断路器N极只能接N线,而绝对不能接PEN或PE线
3、IT系统中,当有中性线时应采用四极开关;
4、在两种不用接地系统间,电源切换开关应采用四极开关
5、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极的漏电断路器(四极断路器);
6、装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器。(如:正常供电电源与备用发电机之间的转换开关);
7、住宅每户电源总开关应选用带N极的二级断路器(三相用户选用四极断路器)。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • today09
    today09 沙发
    2014-03-28 13:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • ls457869
    ls457869 板凳
    总结的不错,谢谢分享。
    2014-03-04 10:21:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于工作中桥架的问题?

我看同事在沿柱或者梁做桥架的时候,很少把桥架的荷载提给结构,更不会提什么预埋件来做桥架支撑了。问了都讲现场打膨胀螺丝。这样的做法对吗? 我们在沿柱或者梁做桥架的时候,不给结构提荷载,小的桥架因为重量少,不提OK,大的桥架,也OK吗?你们工作的时候怎么处理的啊?多大或者多重就得给结构体荷载了啊?或者你们桥架支撑一般采用体预埋件,还是现场打膨胀螺丝?

回帖成功

经验值 +10