走道排烟和相连房间的关系?GB 50045-95(2005年版)条文说明8.4.2 二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。GB50016--2006条文说明9.4.2.34)当走道按规定设置排烟设施,而房间(包括半地下\地下室)可不设,且房间与走道连通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区.若房间与走道连通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板鉴于你的风量,我想你是分设风机的系统,考虑风量之和
回复 举报
回复 举报