土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟井道截面面积的问题

关于排烟井道截面面积的问题

发布于:2007-09-13 14:22:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下二层排烟量为26000CMH地下一层为30000CMH共用一个排烟井道,请问井到面积是按二层的排烟量的和来计算吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    上下多个防烟分区原则上要看你的系统设置,如果考虑的是一个系统担负两个防烟分区,则按最大面积防烟分区*120确定

    鉴于你的风量,我想你是分设风机的系统,考虑风量之和
    2007-09-13 16:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • hlyu
    hlyu 板凳
    考虑同时火灾的可能,应该是按二层排烟量的和来计算排烟井道.
    2007-09-13 15:21:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

走道排烟和相连房间的关系?

GB 50045-95(2005年版)条文说明8.4.2 二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。GB50016--2006条文说明9.4.2.34)当走道按规定设置排烟设施,而房间(包括半地下\地下室)可不设,且房间与走道连通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区.若房间与走道连通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间.

回帖成功

经验值 +10