土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟和相连房间的关系?

走道排烟和相连房间的关系?

发布于:2007-09-13 14:16:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB 50045-95(2005年版)条文说明8.4.2
二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。

GB50016--2006条文说明9.4.2.3
4)当走道按规定设置排烟设施,而房间(包括半地下\地下室)可不设,且房间与走道连通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区.若房间与走道连通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括这些房间.

有意思吧?大家可以谈谈具体看法,具体如何操作的
要是设了防火门,那进出的风管是不是也应该设置防火阀呢?不设,防火门的意义就不大了吧,呵呵,欢迎讨论

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • juwei23
    juwei23 沙发
    再顶起来
    2007-09-14 16:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • juwei23
    juwei23 板凳
    不完全,应该是高规和多规规定的一个有出入的地方,按多规字面理解,只要是作机械排烟的走道,相连房间就应是防火门,否则就应把房间面积算进去,要么就全是防火门,要么就全排烟,还有象卫生间等辅助房间,全算还是全作防火门,哈哈
    高规条文说明是"不包括有开启外窗的房间面积"
    2007-09-13 17:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教人防排烟的问题

请问《人民防空工程设计防火规范》是满足平时要求还是战时要求,(应该是满足平时就可以)地下自行车库平时不要设排烟、自动喷淋,但我们消防队套《人民防空工程设计防火规范》要求设战时排烟、自动喷淋。我该怎么办?我的理解是战时是不要设排烟、自动喷淋的。但我找不到依据,大家帮帮忙。

回帖成功

经验值 +10