土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统和消防泵的探讨

消火栓系统和消防泵的探讨

发布于:2007-09-13 12:20:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。
关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    3 消防泵

      NFPA20对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150% 时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。

      《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵 在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。
    2007-09-13 12:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    自动喷水系统管道的泄漏水量按国家《采暖与卫生工程施工及验收规范》 第3.15条规定:水压试验时,10min内压力降不大于0.05Mpa。然后将试验压力降至工作压力作外观检查,以不漏为合格。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第6.2.3条规定水压试验的测试点应设在系统管网的最低点,对管网注水时,应将管网的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05Mpa。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97第10.2.13条规定:DN100的钢管允许渗水量为0.28L(min•km),DN150的钢管允许渗水量为0.3L(min•km)。显然若管道施工达到国家规范,系统管网的泄漏水量很少。作者本人曾观察过两个已竣工的工程,室内管道的泄漏水主要在管道的接口处毛细作用渗漏水,以及一端与大气接触的试验排水阀门和水泵出口止回阀的泄漏水量。管道接口处毛细作用渗漏水一般形不成水滴,多在空气中蒸发。一端与大气接触的阀门漏水很易观察,及时关闭或更换阀门便不成问题。水泵出口止回阀由于关不严而向水池中回水,这一现象不易观察,是系统管网泄漏水量的一大隐患。例如一工程选用的稳压泵流量为1.33L/S,稳压泵长时间运行亦达不到设定压力,经检查是水泵出口止回阀关不严而向水池中漏水,更换止回阀后,稳压泵正常工作,而且几天启动一次。这说明系统的泄漏量很少很少,几乎可以忽略不计。

      据调查国内外稳压泵的流量多选为0.5L/S—2.0L/S之间,当系统无气压罐 时停泵有水锤现象。鉴于稳压泵对系统有着监护和自动控制功能的要求。我们建议稳压泵的流量为1.0L/S—2.0L/S,压力为比主泵高0.1Mpa—2.0Mpa或者为主泵的1.1倍—1.2倍。稳压泵最好设有气压罐,若不设气压罐,应在稳压泵的控制器上作文章,使之在停泵时不至于因水锤作用而频繁启动。

    2007-09-13 12:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防系统问题

最近在论坛里学到很多东西,感谢了网易给排水论坛的朋友们,现再请教几个问题: 1、消防水池保护半径是150m,是在什么条件下那儿到哪儿的距离? 2、如果有市政消火栓能满足要求是否还要设置室外系统,高规的室外消火栓没有间距和火灾次数标准,是否参考低规的要求120M和8.2.2表的同时火灾次数? 3、哪些情况需要设置高压室外消防系统,压力如何确定? 4、小区的室外消火栓是布置在小区内,外圈还是内外都设,一般水泵接合器根据什么情况设置,在室外什么地方合适,有间距要求吗?

回帖成功

经验值 +10