土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防系统问题

室外消防系统问题

发布于:2007-09-13 12:11:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在论坛里学到很多东西,感谢了网易给排水论坛的朋友们,现再请教几个问题:
1、消防水池保护半径是150m,是在什么条件下那儿到哪儿的距离?
2、如果有市政消火栓能满足要求是否还要设置室外系统,高规的室外消火栓没有间距和火灾次数标准,是否参考低规的要求120M和8.2.2表的同时火灾次数?
3、哪些情况需要设置高压室外消防系统,压力如何确定?
4、小区的室外消火栓是布置在小区内,外圈还是内外都设,一般水泵接合器根据什么情况设置,在室外什么地方合适,有间距要求吗?
5、建筑群共用消防系统的范围是多大?也是150m范围吗?
谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • banshanxue
    banshanxue 沙发
    1、加室外消防泵的系统就是高压系统吗,这个泵的扬程压力根据什么确定呢?


    应该不算吧,加室外消防泵的系统视情况有可能为临时高压(由水箱)或稳高压系统(有稳压泵和稳压罐)。水泵的扬程:能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m.
    2007-09-14 13:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    我接触到这个小区有200多盟地。不知该分几个系统。
    2007-09-14 10:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求进度款申请表一分

求进度款申请表一分,刚上岗位,还有好多东西都不晓得,求一张求《进度款申请表》有的请慷慨解囊!为谢

回帖成功

经验值 +10