0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
关于低压段控制电源频繁异常造成装置停车的案例分析各位坛友,我们公司的低压设备控制电源是由UPS提供的220vAV,在最近的一年内,频繁出现异常(是否为下图控制单元的问题,目前无法确认),因为低压段有8面柜子,之前出现过几次其中2-3面柜子的设备同时停机问题,每次出问题的设备也不同,但是等人到配电室的时候一切又恢复了,随时可以开机,确定设备同时停机是从DCS上查到的,因为设备运转都会提供运转信号到DCS的,请大家帮忙分析问题可能出现的原因。下图我给大家大概讲一下:KU为电压检测仪,检查变压器出口电压是否有过电压、欠电压等异常情况的没如果存在异常,它将延时2s断开它的触点造成K1线圈失电,K1导致K2失电,最终造成KM接触器(KM为低压段控制电源总开关,即UPS的电源送到KM,经过KM后送到各配电柜)释放,造成低压段控制电源切除,防止设备在电网故障模式下的运行。当电网恢复正常,KM会重新吸合,恢复控制电源,但是设备也不会再自动启动了(设备控制就像接触器自锁,必须再次发出启动命令才能启动)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报