管道井
⑴多层住宅套内排水管井按400x200(两根立管),高层住宅套内排水管井700x250(三根立管);多层住宅公共管井800x300,如有集中热水系统,考虑1200x300,如考虑分户太阳能,考虑1500x300;高层住宅公共管井1000x300,如有集中热水系统,考虑1500x300。排水管道井尽可能保证上下对应,不能出现连续或者多次转弯的现象。
⑵ 公共建筑管井商量定。一般每6000平方考虑一根喷淋管,每8层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。
消火栓
一般布置在走廊、出入口处,明显易见、便于取用,栓前要有1m的空间,保证栓门能开启。需要在任何一个地方两股水柱都能到达,考虑的原则是:拉到转弯口满足不大于20m,拉到灭火点不大于27m。建筑屋顶设供消防部门检验用的消火栓,这个在建施中要画出来。
层高要求
(1)泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求。
(2)需要在屋顶设生活水箱的,则需要水箱间来放置,水箱间净高不低于2.2米。 |
0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
关于消防水箱容积讨论《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句不错啊,短小精悍
回复 举报
回复 举报