土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于消防水箱容积讨论

关于消防水箱容积讨论

发布于:2013-08-01 08:43:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑设计 防火规范》
8.4.4
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《高层民用建筑设计防火规范》
7.4.7
当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高位消防水箱的消防储水量,一类 公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类 居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。
实际设计中, 多数人员设计高层时,均按不大于18m3设置的水箱,请问如何理解??
各位同仁设计中如何考虑的?
  • kuailelingge
    kuailelingge 沙发
    有没有高手来回答这个问题啊,我也很迷惑!
    2013-08-06 16:06:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水初学者入门

对于刚进入行业的人来说,很多注意点都是不知道的,包括我在内,因此,为了让初学者能够很快入门,收集了一些资料,加上自己的以往的工作经验,给大家提个醒,少出点错。 一、地下室地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟 ①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的4.5%考虑⑵综合医院水泵房面积按总床位的20%~25%考虑,如含热水设备,按30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限

回帖成功

经验值 +10