一、地下室
地下室应注意以下部分:①生活水泵房②消防水泵房③集水坑④排水沟 ①生活水泵房面积,含生活水箱和水泵(按以往经验总结)
⑴住宅小区生活水泵房面积按总人数的4.5%考虑
⑵综合医院水泵房面积按总床位的20%~25%考虑,如含热水设备,按30%~35%考虑,床位多的取下限,反之取上限
⑶办公类建筑水泵房面积按总面积的0.03%考虑,市政直供的面积不计在内
⑷商业类建筑水泵房面积按总面积的0.08%考虑,市政直供的面积不计在内
⑸宾馆旅馆类建筑水泵房面积按总床位的6%考虑,如含热水设备,按10%考虑
②消防水泵房面积(按以往经验总结)
⑴高层建筑或重要建筑消防水池面积按120~150m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
⑵多层建筑消防水池面积按80~120m2考虑,消防水泵占地面积按80m2考虑,层高高的取下限,反之取上限
泵房应有排水设施(排水沟和集水坑,排水沟宽不小于200),光线和通风良好。泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求。泵房上方不要设置卫生间等有排水要求的功能房间。
③集水坑布置原则:按防火分区考虑集水坑,一般一个分区考虑不少于2个;消防电梯集水坑有效容积为电梯坑底以下部分;有卫生洁具的地下室需设集水坑。水泵房、锅炉房、冷冻机房需设集水坑。
④排水沟布置原则:通向室外的坡道、水泵房、锅炉房、冷冻机房需设排水沟。
二、楼层
楼层布置注意事项:
①卫生间:
⑴住宅卫生间设计要求:上户的卫生间不应布置在下户的厨房、餐厅以及卧室,本户的卫生间不应布在本户的厨房上。
⑵公共建筑卫生间设计要求:卫生间下方不应直接对着厨房、餐厅等对卫生和安静有要求的地方。
②地漏:保证每个卫生间至少都有一个,优先在小便器、淋浴位置放置,洗手台附近可不设。对于住宅类建筑,业主无要求,厨房不设。
③对于不能有水管穿入的房间上方不应有用水洁具,如配电间、净水间以及其他一些特殊工艺要求的。
④排水管道井(按净距)
⑴多层住宅套内排水管井按400x200,高层住宅套内排水管井700x250;多层住宅公共管井800x300,如有集中热水系统,考虑1200x300,如考虑分户太阳能,考虑1500x300;高层住宅公共管井1000x300,如有集中热水系统,考虑1500x300。排水管道井尽可能保证上下对应,不能出现连续或者多次转弯的现象。
⑵公共建筑管井商量定。一般每6000平方考虑一根喷淋管,每8层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。
⑤消火栓:一般布置在走廊、出入口处,明显易见、便于取用,栓前要有1m的空间,保证栓门能开启。需要在任何一个地方两股水柱都能到达,考虑的原则是:拉到转弯口满足不大于20m,拉到灭火点不大于27m。建筑屋顶设供消防部门检验用的消火栓,这个在建施中也要画出来。
三、屋顶
① 需要在屋顶设生活水箱的,则需要水箱间来放置,水箱间净高不低于2.2米。
②设有消防系统的建筑屋顶应设消防水箱及稳压水泵等设备,建筑应考虑其对于建筑造型的影响,一般水箱容积为18t,高1.5m,基础高500(完成面算起)。消防稳压水泵放置位置不应正对着卧室等需要安静的位置。
③屋顶冷却塔一般考虑总高度4m左右,其下方不应为要求安静的空间。
④雨水:
⑴对于住宅、工业建筑以及民用建筑的附属建筑宜采用外排水,其他类型的建筑宜采用内排水。
⑵公共建筑的雨水天沟不应布置在客房内,并且尽可能远离,要考虑雨水管下去的位置能布置在客房等需要安静的房间外。
⑶雨篷设置的水舌位置下方应避开人员出入口通道。
⑷建筑平面图中应画出雨水沟穿梁处的套管位置以及大小。
以上内容如有不对之处,请指正!!!0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句一、地下室
以上内容如有不对之处,请指正!!!编辑相关推荐:
1.生活给排水常见问题汇编
http://bbs.co188.com/thread-8597165-1-1.html
2.有关给排水管道距墙尺寸的汇总
http://bbs.co188.com/thread-8606740-1-1.html
3.给排水审图意见汇总
http://bbs.co188.com/thread-8607906-1-1.html
4.完美总结篇——建筑给排水施工图审查要点
http://bbs.co188.com/thread-8614707-1-1.html
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8705341-1-1.html
很不错的文章 。谢谢你无私的楼主
回复 举报
回复 举报