土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么风机盘管的冷凝水排放管经常出现"空堵"
我公司9楼风机盘管的冷凝水排放管坡度正常,但是经常出现"空堵"现象.造成积水盆溢漏.

全部回答(23 )

  • akwang
    学习下!!!!:handshake
    2008-11-29 19:41:29 来自 PC 评论 举报
  • sdp2015
    风机盘管泻水支管的坡度不易小于0.001;
    其它水平支干管不小于0.002(且不许有积水部位)
    _____<简明空调设计手册>

    还有一点就是:
    冷凝水系统是不是做的太大了.
    冷凝水排水出口不能离最远的那个风机盘管太远,太远的话就会排水不畅.
    具体系统能做多大,规范手册上好象都没有,一般工程经验30米左右
    2008-10-01 15:52:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10