发布于:2013-07-29 17:37:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
办公室安了个三孔插座,只接了火线和零线,三孔插座上插了个插排,插排上插台式电脑和电水壶 ,偶然发现电水壶外壳带电 ,手上有汗 ,被电了一下,用氖泡试电笔 测试 ,很亮 ,电脑主机外壳 情况一样 ,拔掉电水壶 电源 ,电脑主机外壳 依然带电 。 在墙上安了一个膨胀螺栓(80年代房子,砖墙) ,把三孔插座的地 接到膨胀螺栓上 ,用电笔测试,仍然很亮 ,没敢用手试,呵呵。
怀疑膨胀螺栓接地不好,又接了根地线连到暖气管道(老式,铁管道)上 ,管道和铜线都锉过了,接触很好 ,用电笔测试,仍然很亮 。
把 全部接地线全部拆除,找了块数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ,结果0.6 V , 用电笔测试,仍然很亮 。
接上两个地线 ,万用表测量结果、电笔测试情况与拆除接地情况一样。
请教问题:1 、氖泡试电笔 测试电压大约什么范围? 多少电压 氖泡就发亮
2、 如果是0.6 V ,人体不可能有感觉的 ,为什么测不到电压? (其他房间,同样电路,也有被电过的)
3、因为是旧楼,全楼没有规范的接地,如何接地才能解决问题?
谢谢各位
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报