计量柜中电压互感器安装位置求教
计量柜中电压互感器安装位置求教
供电局审图提了一条意见:"高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧”
想请问大家高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧还是电源侧?有什么依据吗?
小弟搞不明白,希望大家帮帮忙,不甚感激啊。
发布于
2013-07-29 17:32:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jsycxxc
支持楼上说的,不过PT的电损耗很小可以忽略不计的,有些供电局也不会在乎你装在电源侧还是负荷侧的
2013-07-31 18:31:31
来自 PC
评论
举报
嘻哈一族
谢谢你的回答,学习了
2013-07-30 10:36:30
来自 PC
评论
举报