我单位有一台高压电动机在运行的过程中,高压就地并联补偿电容器发生爆炸,将电容器退出后重新开电动机,电机跳闸,后台综保显示负序过流跳闸。检查电机、电流互感器和电缆线均没问题,后台综保也换成新的了,但是电机仍然无法开启,可是有趣的是,将负序过流保护退出后电机开启正常,开启后再投保护电机也不跳闸,这真是出鬼了,各位高手研究研究看是怎么回事,小弟在此有礼了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
“高压是指的是35KV还是110KV”,都会发生电弧。
2007-09-14 17:48:14
赞同0
-
bianqh100
板凳
很感谢你的答疑解惑,让我再次对于该项问题有了全新的认识。但是我想再次请教你一个问题:但高压线路(特别是电缆)通常发生的接地故障不是金属性(碰住在那里)的,故障点往往会产生电弧,电弧会使系统振荡过电压,这样低压侧的电压也会升高,低压侧也会发生过电压。你这句话中的高压是指的是35KV还是110KV?再次谢谢你。
2007-09-14 13:34:14