13层剪力墙结构,由于顶层局部剪力墙取消,形成大空间后,荷载转移到别的剪力墙上,造成别的剪力墙暗柱及砼墙超筋,satwe显红,可否把剪力墙加长100~200,即部剪力墙比下部剪力墙长100~200。这样是否可行?哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jasonlee131
沙发
同意4楼的意见.
2007-10-30 23:13:30
赞同0
-
zhhh_001
板凳
下部短没什么,可是你加了100~200就不超筋了?satwe显红看是什么原因,如果是配筋超得不多的话可以不理会,因为SAYT里认为剪力墙暗柱超筋也没有很恰当的理由!配筋超得不多的话可以把暗柱做长点或者钢筋间距取小点(100).
2007-10-29 19:36:29
赞同0
加载更多如果配筋超得多,你加了100~200能解决问题的话,还不如连下部剪力墙也一起加100~200算了.
回复 举报