正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
13层剪力墙结构,由于顶层局部剪力墙取消,形成大空间后,荷载转移到别的剪力墙上,造成别的剪力墙暗柱及砼墙超筋,satwe显红,可否把剪力墙加长100~200,即部剪力墙比下部剪力墙长100~200。这样是否可行?哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句如果配筋超得多,你加了100~200能解决问题的话,还不如连下部剪力墙也一起加100~200算了.
回复 举报
回复 举报