土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可否上部剪力墙比下部剪力墙长100~200?

可否上部剪力墙比下部剪力墙长100~200?

发布于:2007-09-12 18:00:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
13层剪力墙结构,由于顶层局部剪力墙取消,形成大空间后,荷载转移到别的剪力墙上,造成别的剪力墙暗柱及砼墙超筋,satwe显红,可否把剪力墙加长100~200,即部剪力墙比下部剪力墙长100~200。这样是否可行?

哪位高手遇到此类问题,如何解决,多谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • satwe7788
    satwe7788 沙发
    从概念设计来说.这样的做法不合理.
    2007-10-27 00:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • duzix
    duzix 板凳
    这样是可以,不过那样你就要对伸出去的墙补充有限元局部分析的计算,因为悬臂剪力墙受力是很负责的,可以参看赵西安的高层建筑结构设计1994年版,说的很详细,所以建议你不要这么做,可以考虑局部加柱子分担荷载,当然这个要你和建筑商量.
    2007-10-26 20:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

型钢混凝土梁,请大家指导啊!

刚开始做设计,就遇到要做型刚混凝土梁,请大家指导,本来图中圆内有柱子,现在甲方要拔掉,本层为地下一层,共两层地下室,上面有覆土,板厚180mm,荷载很大,面荷12+8.6,没做过型钢梁,要怎么做呢,请介绍一下用到的软件或计算过程啊 ,或请给我点前辈的图纸用来参考………………谢谢

回帖成功

经验值 +10