市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
qingsifeixue
沙发
waterdn 发表于 2013-7-30 15:10 你的建筑是几层的?多层建筑消火栓不一定要设水泵接合器,但是水泵接合器都是往室内供水的,如果你的止回 …我们是四层建筑,我查看了一下止回阀中间的安全阀,最大压力为1.6MP,正常情况下我们喷淋管网中注水压力为0.5MP,水泵接合器是给喷淋管网系统连在一起的,现在我怀疑是我们这的施工单位将止回阀方向装反了,应该是你说的方向才对!学习了,谢谢!