正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
6层带商业服务网点住宅楼是否需要设置火设栓,上部住宅部分是否需要设置火设栓。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lxh2116
沙发
wglgpsr 发表于 2013-8-4 18:39 市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时 …多层厂房,如果合用,水泵流量是不是应该按两者之和选择?室外的要不要做加压措施?
2013-08-05 13:56:05
赞同0
-
wglgpsr
板凳
市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时候没水,那么在室内消防水池就要贮存室内和室外消防用水之合。
2013-08-04 18:39:04
赞同0
加载更多回复 举报
室外消防系统可以和室内共用一组消防泵,也可以分开设,但那样就要设二组消防泵,即室外一组,室内一组。设二组的情况适合高层建筑,设一组的情况适合多层建筑。
共用之后消防水池该多大就应当设多大,不可无理由的减少。
回复 举报