土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?

市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?

发布于:2013-07-26 13:24:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lxh2116
    lxh2116 沙发
    wglgpsr 发表于 2013-8-4 18:39 市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时 …多层厂房,如果合用,水泵流量是不是应该按两者之和选择?室外的要不要做加压措施?
    2013-08-05 13:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时候没水,那么在室内消防水池就要贮存室内和室外消防用水之合。
    室外消防系统可以和室内共用一组消防泵,也可以分开设,但那样就要设二组消防泵,即室外一组,室内一组。设二组的情况适合高层建筑,设一组的情况适合多层建筑。
    共用之后消防水池该多大就应当设多大,不可无理由的减少。
    2013-08-04 18:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6层带商业服务网点住宅楼是否需要设置火设栓,上部住宅部分是否需要设置火设栓。

6层带商业服务网点住宅楼是否需要设置火设栓,上部住宅部分是否需要设置火设栓。

回帖成功

经验值 +10