土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 开利风冷冷水机组选型及价格

开利风冷冷水机组选型及价格

发布于:2013-07-26 13:16:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangchonglei
    zhangchonglei 沙发
    可以上网查
    2014-05-04 21:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • ghghgh2014
    ghghgh2014 板凳
    同样求解,期待大师!
    2014-05-03 15:13:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统的分类和适用场合

空调可分为:   舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。   工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。   按照空气处理方式,可分为:   集中式(中央)空调---空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。

回帖成功

经验值 +10