土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线PT保险熔断原因

母线PT保险熔断原因

发布于:2013-07-26 12:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司10KV系统A段的母线PT突然出现了VT短线告警,后来查到是母线PT啊,一次侧A,B两相保险熔断了,熔断前系统电压也没有大的波动,没有什么其他的操作,为什么会出现这种情况,求解释!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xsfx782023678
    xsfx782023678 沙发
    a6288790 发表于 2013-7-31 20:54 10KV系统都是中性点不接地系统。C相接地后,系统检测不到吗?我还有一个问题想请教师傅。单相接地保护的使 …赞同上面的前辈所说
    2013-08-07 12:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • m3704511
    m3704511 板凳
    10kv系统是不接地或经高阻接地的,C相接地,其它两相电压上升到线电压!
    2013-08-06 22:56:06

    回复 举报
    赞同0