土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 木器厂房增加喷淋系统,我是新人求帮助

木器厂房增加喷淋系统,我是新人求帮助

发布于:2013-07-25 12:06:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑主体是钢结构厂房,6米高,人字形屋面,做喷淋有什么要求吗,是不是要顺着屋面也做成人字型的,喷头的最大间距是多少呢
  • myth0509
    myth0509 沙发
    中危险级,二级,喷水强度,8L/min·m2,直立或下垂型喷头,正方形间距3.4,矩形间距3.6,喷头最大保护面积11.5,喷头距端墙距离1.7。
    注:喷头间距不宜大于2.4

    喷头管道吊装,6米之内的高度,以不影响设备布局为准
    2013-07-26 10:03:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓给水系统设计施工中存在的问题、原因及对策

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-25 11:16 编辑 本人结合多年工作实际,就日常的建筑审核过程中发现的一些问题与大家作一些探讨,对存在问题的原因进行了分析,并提出几点粗浅的对策。(原作者:南通支队如皋大队副大队长  高勇)一般地建筑物消火栓给水系统由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备及系统附件等组成,下面笔者从这几个方面分别加以阐述。一、室内消火栓给水系统设计施工中的存在问题