冷媒集支管 为什么不能垂直安装
冷媒集支管 为什么不能垂直安装
多联机冷媒集支管安装,为何不能垂直安装?请教……
发布于
2013-07-24 17:57:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
蘑菇炖小鸡
防止分流不均
2013-08-02 03:36:02
来自 PC
评论
举报
adingkgb
一般要求完全垂直或完全水平
目的是防止管道内的液态冷媒偏向低处,在分歧管内分配不均
(因为管道内并非完全充满液态冷媒,而是气液共存状态,如果是水平管的话,液态沉积在下)
2013-07-26 14:09:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gcc1978
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
146
粉丝
2
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
蘑菇炖小鸡
防止分流不均
2013-08-02 03:36:02
来自 PC
评论
举报
-
adingkgb
一般要求完全垂直或完全水平
2013-07-26 14:09:26
来自 PC
评论
举报
加载更多目的是防止管道内的液态冷媒偏向低处,在分歧管内分配不均
(因为管道内并非完全充满液态冷媒,而是气液共存状态,如果是水平管的话,液态沉积在下)