土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最近消防很严格啊,内走道排烟问题,有几个值得讨论的地方

最近消防很严格啊,内走道排烟问题,有几个值得讨论的地方

发布于:2013-07-24 14:40:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于地下室排烟内走道小于60米是内走道总长还是最远长度啊,走道分叉算不算?如图所示图集上认为两个窗之间的距离满足小于60m就可以,但是这次我们消防局告诉我们说要计算整个环形走道的长度包括分叉,加在一起要不大于60.总工也跟我说,不能看图集,要看规范:L
如果我地下室要机械排烟的话,有内走道两边都是储藏间的这种(储藏间面积都小于50),计算排烟量是把包括内走道和所有储藏间面积算在一起X60吗?还是内走道x120也可以吗?

43443.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gaven567
    gaven567 沙发
    内走道×120
    2013-07-31 11:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    消防部门关于长度的计算是对的。
    2013-07-27 07:21:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工厂仓库内风管的回风口风速如何取值?

RT:化工厂仓库内风管的回风口风速如何取值?大家有经验的帮帮忙,风管的风速要查哪些规范,查过新出的民用建筑采暖通风设计规范,上面写的是新风进风口的风速和风机出口的风速,和我要做的情况不一样,求助~~~~!