土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 化工厂仓库内风管的回风口风速如何取值?
RT:化工厂仓库内风管的回风口风速如何取值?
大家有经验的帮帮忙,风管的风速要查哪些规范,查过新出的民用建筑采暖通风设计规范,上面写的是新风进风口的风速和风机出口的风速,和我要做的情况不一样,求助~~~~!

全部回答(1 )

  • 余古月
    风管风速建议按照比摩阻来选1Pa/m,不同尺寸的风管都按照主管8~11m/s,这很不合理,噪声要求比较严格的可以参照空调风管流速控制值来选取。
    回风口风速选个3~4m/s,无尘室2m/s。
    2013-07-23 16:30:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10