变压器保护问题,请大家帮忙

发布于:2013-07-23 16:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道35/0.4kV 2500kVA的变压器保护需要做差动保护吗?有没有规定或依据。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    2500KVA变压器一次侧35KV的额定电流为41A,用50/5电流互感器时的二次额定电流4.1A;
    二次400V侧额定电流为3608.5A,用4000/5电流互感器时的二次侧额定电流4.5A;

    综保接入二个电流,设置正常差值就可以,动作值(二次)设定为4A好了。
    2013-07-24 16:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • taxuexue
    taxuexue 板凳
    电压为10kV的重要变压器或容量景为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护
    2013-07-24 15:34:24