土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板式楼梯挠度计算的问题

关于板式楼梯挠度计算的问题

发布于:2013-07-23 16:08:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。
当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。
个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。
究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑?
还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。
欢迎大家讨论,这些东西困惑了我好久了,一直没有得到一个满意的答案。希望论坛的大神们给指点迷津,让我们从此不在迷惑。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1599009731305

    字体为啥这么小

    2022-02-17 15:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxb628003
    zxb628003 板凳
    五贝一朋 发表于 2013-10-12 14:56 我就是按照第一种来的,发现要满足挠度,板厚取得太厚是的,板厚取得太厚
    2017-10-24 13:50:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层单框架结构审图不通过,怎么办?

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。 该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。” 请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?

回帖成功

经验值 +10