土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小学消防泵房(小于25L/S)要双回路吗?

小学消防泵房(小于25L/S)要双回路吗?

发布于:2013-07-23 15:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小学消防泵房(室外小于25L/S),负荷三级.
我单电源+单回路从学校总箱配电.
审图的提我必须双回路,末端切换.(总箱出双线)

我真的无语,三级负荷什么时候这么高了?(这小学是在乡镇里的)

我看了规范建筑设计防火规范GB50016-2006,提了末端切换(没写几级负荷)
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 提了末端切换,条文说了一二级负荷.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hao123698
    hao123698 沙发
    负荷等级应符合供配电设计规范的规定,这好像不能做为二级的依据吧.

    我对规范的理解是,应该按民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 ,一二级末端切换
    2013-07-24 16:02:24

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    关键是建规里又写了一条负荷等级应符合供配电设计规范的规定,你就只好按二级规范考虑了
    2013-07-23 17:22:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆直埋要不要穿钢管,何时穿?

本帖最后由 foreverbfy 于 2013-7-23 15:23 编辑 如题规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。那么是不是可以这样理解1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了