土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单偏压与双偏压的问题

单偏压与双偏压的问题

发布于:2013-07-23 15:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前的SATWE软件提供了两种方式计算双偏压。第一种是在设计信息,里按双偏压计算,这种方法计算出来的值多解;第二种是设计人员可以先按单偏压计算,然后再在分析结果图形和文本显示中按双偏压验算。这种方法得出的计算值是惟一的。

  • 其中第二种做法怎么验算啊,在分析结果图形和文本显示 中哪里验算啊?
  • 多解、唯一计算值,都指那些?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • faintgp
    faintgp 沙发
    角柱是默认双偏压的,这是为了加大角柱的配筋,别的柱子都是按单偏压算的,
    你计算时有一个选项是偶然偏心,计算的时候是单独计算各种工况和地震作用下柱子受到的内力,最后综合取最大值的,偶偏的时候受到的内力比双偏压受到的内力大多了,所以没有必要再去复核双偏压。。。
    2013-07-26 01:27:26

    回复 举报
    赞同1
  • 龙枪虎豹骑
    不好意思,再请问那这样在双偏压验算时不也有偶然偏心吗,不一样么?
    2017-06-21 08:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图求助:特征周期线性内插的问题

我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了? 我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改。

回帖成功

经验值 +10