师傅们好,

我10年买的志高2匹定频柜机,第二年开始制冷差,出风口温度最低时18度室温28度9平方的房子高材2米开机一小时才24度,不缺制冷剂,昨天刚换过压缩机,还是没有解决。报修多次,无果。对比家中另一台格力同样2匹柜机相差太大,格力出风口温度只有8-9度。到底是什么问题

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 蘑菇炖小鸡
    如果排除换热器堵塞的话 那是否排查下风扇转速是否异常了呢
    2013-08-02 03:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • 余古月
    余古月 板凳
    adingkgb 发表于 2013-7-26 14:12 如果因翅片堵塞的话,那么风量应该明显减小了,但送风温度反而不会升高所以,如要分析原因,还是要数 …盘管翅片堵塞,换热热阻增大,换热效率降低,送风温度上升。过滤网堵塞,风口阻力增大,风量减小,换热效率也会降低(总换热量降低),但出风温度不会升高(总换热量虽然降低,但总风量也降低了)