土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 艾默生直流屏系统(及原华为1998-2002年直流屏系统)故障分析及处理办法

艾默生直流屏系统(及原华为1998-2002年直流屏系统)故障分析及处理办法

发布于:2013-07-23 15:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障分析要点
原华为直流系统由于采用了模块化结构设计,局部的或单元的故障一般不会扩散。并且由于工程上采用了冗余设计,具备一定的应急处理能力。
系统故障分为一般性故障和紧急故障。一般性故障指不会影响系统安全的故障,包括交流防雷器损坏、单个充电模块无输出等;而监控模块损坏,交流采样或配电监控损坏,通信中断,绝缘下降等影响到系统管理的故障则属于紧急故障。
由于系统具有告警功能,但所有告警并不代表系统发生故障。以下告警为正常状态:交流输入过欠压造成充电模块保护、电池欠压告警、交流停电告警等。
系统采用了智能化管理,监控模块能提供故障信息储存功能,当系统故障发生时,应充分利用监控模块提供的历史告警信息,对其进行分析判断,减少故障处理的时间。
华为充电模块常见故障分析
充电模块间均流不好,是指同母线工作的充电模块输出电流差异较大。
检查均流连线,主要是充电模块后机架上固定的模块信号转接板上的通信/均流电缆是否插好,或通信/均流电缆中没有连均流线,只是普通的通信线。
充电模块通讯故障,主要原因如下表






序号
原因分析
备注
1
监控模块设置的口号或地址不对,或模块本身的地址拨码不对
重新设置地址
2
通讯线错误或通讯线有断路现象
更换或修改通讯线
3
模块接插件不到位
4
通信线适配器没有接
指示灯:当模块加电正常工作后,绿色电源指示灯点亮;当出现故障时,一般情况下是充电模块已经损坏的情况下,红色故障指示灯点亮,此外,当模块出现不可恢复的保护动作时,如模块输出过压锁死,故障指示灯点亮,这时必须给充电模块重新开机才能恢复;当模块出现一般的保护性动作时,比如模块输入电压过高、过低、缺相,温度过高等,黄色故障指示灯点亮。此类保护是可以恢复的,即当保护条件不满足时,保护动作自动撤除。
配电监控常见故障分析
通讯失败;
主要原因如下表
配电通讯失败及原因





序号
原因分析
备注
1
监控模块设置的口号或地址不对
在监控单元的维护级设置中设置正确后,复位监控单元即可
2
通讯线错误或通讯线有断路现象
3
配电监控盒内拨码开关设置的不对
参考配电监控盒的使用说明
配电监控盒内拨码开关的1、2、3、4、5位为地址位,具体设置可参考配电监控地址和通信口的选择;
拨码开关的6、7位空闲
拨码开关的8位是选择位,在电力电源系统中应拨到“OFF”的位置。
A 注意:配电监控CPU板仅上电时读地址拨码开关,在系统运行的过程中不再读开关状态。因此,将地址拨码开关拨正确后,系统要重新上电。
2.采集的信号不对,
主要原因:
5-5-3 采集信号不对




序号
现象
原因分析
1
引入到配电监控CPU板上的信号不对
配电监控盒接线有松动现象,或者信号拾取部分有问题。
2
引入到配电监控盒上的信号正确
监控模块对配电监控板设置的传感器系数不对
说明:在监控模块的液晶显示界面中,只对电流系数进行设置,而对电压系数不作动态改变,由程序内部设定。以下是现用传感器的输入输出关系:
霍尔电流传感器:
输入:0—100A ;输出:0—4V(此时传感器系数为100,如果用户使用其它型号,要设置对应的传感器系数)
直流电压采样盒:
输入:0—350V ;输出:4V (对应输入220V)
A注意:如果采集的信号不准,可调节电位器VR1、VR2,VR1对应第一路采样电压的调节,VR2对应第二路采样电压的调节,逆时针增大,顺时针减小。
5.5.4 其他常见故障分析
1、交流供电正常,监控模块显示交流停电告警
故障一般发生在交流信号采样板,测交流信号采样板上的熔丝,规格为250V/50mA。
发生原因:交流过压使熔丝过流烧断,采集不到交流电信号。
2、交流输入电压正常,系统显示交流输入过压或欠压或缺相告警。
交流输入在正常范围内,三相平衡,当监控模块显示其过压或欠压或缺相告警。
产生原因:交流采样板A1M61S1板故障。熔丝断或者连线松动。
3、直流输出电压正常,监控模块显示直流输出部分或电池欠压、过压,或者监控模块显示电压与母线电压不符(误差超出允许范围)。
产生原因:直流电压采样盒故障或连线松动。
4、通信中断
通信中断指监控模块和配电监控板、充电模块之间通信连接不上,在监控模块中显示“通信故障”信息。
产生原因:通信硬件连接断路或连接不良,监控模块软件设置有误(监控模块软件设置和配电监控盒上、充电模块上的硬件设置不一致)。
5、直流馈电告警
直流馈电告警包括直流输出过、欠压,负载空开跳闸等故障。
产生原因:充电模块输出电压过压或欠压。当控制母排输出电压不正常而合闸母排电压输出正常时,则由降压硅链引起。如果负载空开未跳闸而监控模块显示空开跳闸,则大多数情况下由于空开辅助触点故障引起。

想了解更多华为直流屏 艾默生直流屏 高频开关电源技术问题,敬请关注艾默生官方微信公众帐号 EMERSON_tm 或者登入您的微信帐号,添加朋友功能,使用 扫一扫 下面二维码,点击关注即可!
EMERSON_TM二维码.jpg


EMERSON_TM二维码.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 八0后的幸福
    这个不错!常见的都有!多谢楼主!
    2013-07-25 08:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • klntcy
    klntcy 板凳
    直流屏的帖子真的不多,学习一下!
    2013-07-24 16:45:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你们说我把变压器间的铁网加高有什么危险吗?

我们想把变压器前的护栏加高到顶部,做成全封闭式,不知道有什么危险没有?我现在怕有大风一类的会不会倒了 拍到变压器上

回帖成功

经验值 +10