土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你们说我把变压器间的铁网加高有什么危险吗?
001 078.jpg

我们想把变压器前的护栏加高到顶部,做成全封闭式,不知道有什么危险没有?
我现在怕有大风一类的会不会倒了 拍到变压器上

001 078.jpg

全部回答(2 )

  • 开心老爸
    没危险。你本来就不能让它倒啊。
    全封起来怕偷?
    2013-07-23 15:48:23 来自 PC 评论 举报
  • 206079
    与高压进线有足够的间接就可以加高,当然不能风一吹就倒了,
    你为什么会想到全部封起来呢?你这样也可以的
    2013-07-23 14:41:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10