土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调水流水泵故障

关于中央空调水流水泵故障

发布于:2013-07-22 22:02:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位的中央空调约克主机经常报水流水泵故障,开机几个小时就自动保护停机,我观察过水泵应该没事,而大楼负荷不是很大,冷冻水出水有时候低到只有6度,回水也只有6.8度,我就和维保单位说可能是因为冷冻出回水只有1度不够的温差,蒸发器的冷量不能带出去,蒸发器温度太低,导致主机认为是水流的问题而保护停机,而维保单位却说不关温度的事,而是关水流开关的事,我想如果是水流开关的问题,机子一开始不会开的起来的,我想问下各位大神,问题出在哪里?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 余古月
    余古月 沙发
    zeng7244 发表于 2013-7-23 17:03 1 水泵不是变频的 只有软启动装置 2 旁通阀是电脑控制的 3 机子设定的出水温度7度1、低负荷运行,定频水泵的流量是基本保持不变的,不会减少到引发水流开关工作。2、负荷减少,管路压损提高,而水泵流量基本保持不变,这就需要旁通正常工作,部分冷冻供水通过旁通管路汇入回水管路,低冷冻回水的温度。3、机主设定供水温度7℃,现在出现6℃的供水,我觉得是负荷太小,压缩机机出口压力过低,引发类似于哮喘之类的问题,是主机自身工作情况的局限性,建议楼主咨询一下约克厂商,了解原因。对于这样的系统,我建议应该选用一台大的主机和一台小的主机,低负荷运行时,运行小的制冷主机,满负荷时,两台主机全部运行,可以实现节能,也便于管理维护。
    2013-07-24 09:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    zeng7244 发表于 2013-7-23 17:14 那就是设定的上不合理了 没考虑到低负荷的时候水流量的问题是吧?具体是不是这个原因,你要现场判断了。但是观察靶式流量开关的动作是一个直观的方法(打开靶流开关的外壳,观察触点动作是否有抖动或反复进退的现象,如果存在这个现象那么说明确实可能有流量不稳定的问题。)如果你的水系统是一次泵系统(水泵不变频,但末端具有主动调节阀的),那么分集水器之间的压差旁通阀在末端流量过小时,应该开启,以维持主机这边的流量稳定。这个你也要现场确认
    2013-07-24 08:44:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多