土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 干了7年设计,一到现场还傻眼的问题

干了7年设计,一到现场还傻眼的问题

发布于:2013-07-22 16:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?

另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

11.jpg

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • co1456368923540
    路过学习。。
    2016-03-14 10:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • maomaohello
    maomaohello 板凳
    进来学习学习
    2014-10-27 17:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:商铺用电过负荷切断的方法及时间要求

如题,手上有一个项目,业主要求对沿街商铺用电进行实时监测,当用电量超过设计的微断容量后,立即切断。且要求切断时间为10秒以内。我的问题如下:1,微型断路器具备过负荷保护功能,但是远远不能满足业主要求。我想了解下,再有了微型断路器的保护后,再设置这么精确地过负荷保护是否有意义?微型断路器原有的过负荷保护功能是否梦能保证其后的用电不会应为过负荷产生火灾?(当然,前提是微型短路器正确的设置)2,如果我采用CT+控制器+接触器的方式进行过负荷保护,那么是否存在精度问题?(如CT的精度,控制器测电流的精度)

回帖成功

经验值 +10