土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:商铺用电过负荷切断的方法及时间要求

讨论:商铺用电过负荷切断的方法及时间要求

发布于:2013-07-22 16:10:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,手上有一个项目,业主要求对沿街商铺用电进行实时监测,当用电量超过设计的微断容量后,立即切断。且要求切断时间为10秒以内。我的问题如下:
1,微型断路器具备过负荷保护功能,但是远远不能满足业主要求。我想了解下,再有了微型断路器的保护后,再设置这么精确地过负荷保护是否有意义?微型断路器原有的过负荷保护功能是否梦能保证其后的用电不会应为过负荷产生火灾?(当然,前提是微型短路器正确的设置)
2,如果我采用CT+控制器+接触器的方式进行过负荷保护,那么是否存在精度问题?(如CT的精度,控制器测电流的精度)
3,采用2项的方式,如何避免在负荷正常波动(如空调开启)时,不应短时启动电流造成误动作?
4,如果一定要做精确过负荷保护,那么你认为在监测到多大的过负荷电流(K*In,K=?),多长时间动作合适?
5,望各位能够帮助解答,并尽量提供参考资料的依据,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • heizi0927
    heizi0927 沙发
    谢谢楼管,我去研究下:)
    2013-07-24 15:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    采用CT+控制器+接触器的方式进行过负荷保护,那么是否存在精度问题?(如CT的精度,控制器测电流的精度)

    用DL-30系列电流继电器(接点控制接触器),可以满足精度要求;

    如何避免在负荷正常波动(如空调开启)时,不应短时启动电流造成误动作?

    电流继电器常开触点接时间继电器,常闭延时断开接点串接在接触器线圈回路。

    如果一定要做精确过负荷保护,那么你认为在监测到多大的过负荷电流(K*In,K=?),多长时间动作合适?

    只考虑延时断开的时间(如30秒),不考虑电流让超多少。电流只按规定值设置。
    2013-07-24 15:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线预埋管深度 ,

进线预埋管的深度要求是多少?这个深度是出于哪些方面的考虑呢?

回帖成功

经验值 +10