土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调器压缩机启动后马上又停机的原因分析

空调器压缩机启动后马上又停机的原因分析

发布于:2013-07-22 16:11:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在开启空调器时,发现压缩机启动后马上又停机,其原因是压缩机电机绕线组短路,输入压缩机电机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量缩机接线的电流增大引起压缩机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量压缩机接线端间阻值,如小于原压缩机绕组阻值,则压缩机电机绕组为短路,需调换缩机。
如空调器是三相电源型式空调器,需先检查三相电源有否缺相。如电源缺相,压缩机三机绕组有电压,则压缩机电流必然增大,而保护压缩机电机绕组的热过载继电器动作,以上问题即可触点中的一对触不良而断开一相电源,也能引起以上情况发生,则需调换继电器,才能解决。

  • 老乐
    老乐 沙发
    谢谢分享!
    2013-07-22 20:03:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【Diors学暖通之性能系数&能效比】性能系数COP与能效比EER的简单介绍

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 14:11 编辑 为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。1、制冷性能系数开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。

回帖成功

经验值 +10