空调器压缩机启动后马上又停机的原因分析

发布于:2013-07-22 16:11:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在开启空调器时,发现压缩机启动后马上又停机,其原因是压缩机电机绕线组短路,输入压缩机电机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量缩机接线的电流增大引起压缩机温度急剧上升,使过载保护器动作断开电源,出现马上停机。可用万用表测量压缩机接线端间阻值,如小于原压缩机绕组阻值,则压缩机电机绕组为短路,需调换缩机。
如空调器是三相电源型式空调器,需先检查三相电源有否缺相。如电源缺相,压缩机三机绕组有电压,则压缩机电流必然增大,而保护压缩机电机绕组的热过载继电器动作,以上问题即可触点中的一对触不良而断开一相电源,也能引起以上情况发生,则需调换继电器,才能解决。