两台变压器接两个进线柜,一台联络柜,断路器问题?

发布于:2013-07-22 15:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有个项目里的有两台变压器分别接入两个进线柜,还有一台联络柜。我看断路器原理图上做的有互相连锁。这个有必要联锁吗?两面进线柜里的断路器都合闸的时候不允许联络断路器合闸?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    相序肯定一样的,变压器也一样。我看资料说主要是为了限制系统短路容量,减小故障短路电流。