土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台变压器接两个进线柜,一台联络柜,断路器问题?

两台变压器接两个进线柜,一台联络柜,断路器问题?

发布于:2013-07-22 15:43:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有个项目里的有两台变压器分别接入两个进线柜,还有一台联络柜。我看断路器原理图上做的有互相连锁。这个有必要联锁吗?两面进线柜里的断路器都合闸的时候不允许联络断路器合闸?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    互锁就是为了防止并列运行,一般两台变压器是不能并列运行的。除非相序啊,阻抗啊相同
    2015-01-28 23:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • 小晓学徒
    小晓学徒 板凳
    简单来说就是只允许两台断路器同时合闸,避免三台同时合闸的情况发生!至于为啥楼上有人已经说的很清楚了!
    2013-07-23 11:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多