土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630千伏安的变压器到底能承载多大的功率!不明白设计院是怎么考虑的?

630千伏安的变压器到底能承载多大的功率!不明白设计院是怎么考虑的?

发布于:2013-07-21 09:36:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
设计为两台630千伏安的变压器。两条10KV的进线,三个万能断路器,中间设置一个联络柜,从理论上讲,当两台变压器正常运行时,对各自的区域供电,此时中间的断路器是断开的。当某台变压器出故障由另一台变压器向母排供电,此时中间断路器合闸。(大概意思是这样吧)问题一,我把低压侧各抽屉柜输出的功率相加,得出总功率(1133KW)。却远远大于一台630千伏安所能承受的功率。这是否可以视为设计考虑欠佳?问题二,可排除满载运行的条件,即便能承受此功率,让一台630千伏安的变压器除了对自己的区域供电以外还向另一区域供电。此时我是否要考虑关闭一些大功率用电的开关柜呢。我想设计忽略了这一点。
本人想听听各位老师的意见?多谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • littlepotato
    littlepotato 沙发
    你不用把抽出式开关柜的功率相加 这是不科学的 一般只要考虑出线总柜断路器的输出功率就够了 因为断路器有保护 后面的负载不可能超过断路器设定值 你可以看看出线断路器的大小 后面的同理
    2014-07-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • zwx6215
    zwx6215 板凳
    不小的投资呀!所以正在优化呀
    2014-07-01 18:44:01

    回复 举报
    赞同0