土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑不设地下室的基础埋深问题

高层建筑不设地下室的基础埋深问题

发布于:2013-07-18 09:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
30层的剪力墙住宅,但不设地下室,基础采用人工挖孔桩时,桩顶标高要满足1/18的埋深吗?忘高手释疑。。。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发

    现在遇到同样问题,10层29.5米,无地下室,室内外高差0.5米,承台埋深2.5米,首层0.00地面设置120厚C25混凝土,配筋8双向。审查意见提出120厚刚性地面不够,还需验算滑移和倾覆。

    2020-09-03 17:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • mori111
    mori111 板凳
    基础埋深和抗倾覆需要设置地下室
    2019-04-17 08:55:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个规范问题

请问各位一下10版抗震规范 第九页 表3.4.3-2中 楼层承载力突变 说明了抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上已楼层的80%,这句话怎么理解?楼层的剪力不是叠加的吗??下层的剪力不是比上层大么?这句话难道是单纯指的是在地震作用下各楼层在各个振型下的剪力和?

回帖成功

经验值 +10