《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011规定:

3.2.3 建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。

超高层建筑应急或备用电源系统:

a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。


d431a179e5b7761870653e907b029039_0_1_640_198.jpg



b 超高层建筑应设柴油发电机作为应急电源或备用电源。设置在超高层建筑内的柴油发电机,应根据负荷大小、单台电动机最大启动容量、供电半径等因素确定柴油发电机的额定输出电压:
1 当建筑物高度低于200m时,宜采用低压柴油发电机;
2 当建筑物高度大于400m时,选用高压柴油发电机;
3 当建筑物高度在100m~400m时,应进行技术分析、比较,确定柴油发电机的额定电压。


11352a3c31a156a8d575659d3f749cc5_0_1_640_227.jpg


c 用油量应能满足人员疏散的要求。
柴油发电机组的油箱容量应能保证180min,即3h以上的用油量。
从消防角度看,日用油箱暂按1m3设置,每套机组设置一个日用油箱。同时,在户外红线内设一个15m3的地下油罐。


d 备用电源采用独立于正常电源的发电机组,不应采用蓄电池。酒店部分的备用电源应按酒店管理公司的要求设置,用于出租的写字楼宜预留柴油发电机组房的位置及进排风、供油等条件。

e 柴油发电机房宜设在地下一层、地下二层、首层,也可设置独立的柴油发电机房,不宜在避难层和顶层设置柴油发电机组。





工程案例:天津中钢国际广场

总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用

变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2

应急电源系统方案展示:


方案一:柴油发电机为106kV,后经降压变压器降压至400V。三台机组可并列运行,也可分列运行。

b37836e6bc4cc35c7d9eb81437b9efe5_0_1_640_456.jpg



方案二:柴油发电机为400V,三台机组可并列运行,也可分列运行。

f92d9ec2c2b9dda097837e2f097f5ce0_0_1_640_468.jpg


fab3ea019c507d6168c6af670fcdd95d_0_1_640_531.jpg



方案四:柴油发电机为400V,高层部分经升压变压器升至106kV,低层部分仍采用400V供电。三台机组可并列运行,也可分列运行。

b0a2ef3004ea49cd18fd5266a07104c1_0_1_640_476.jpg



中钢应急(备用)系统比较,如下:

3ceb3e52077136c7d3fe02e1727a642e_0_1_640_197.jpg



  • david200901050
    强烈支持!很好的资料啊
    2013-11-18 09:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    好活动,支持一下
    2013-11-18 08:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转载】超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

供配电系统电源:  a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。  b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。  当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。工程案例:天津中钢国际广场总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年

回帖成功

经验值 +10