厂房改造,原有厂房已有消火栓系统,但立管是DN65的,但消防规范又说“室内消防竖管直径不应小于DN100” ,但因为建筑高度小于24m,建筑体积小于10000立方米,按规范每根竖管最小流量为5L/S,DN65的立管应该是满足的,那是不是一定要换成DN100才通过验收啊?毕竟厂房改造,动的部分挺少,如果立管改后水压和流量会不会也跟着变动?请各位朋友帮解答一下,谢谢了