土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓立管管径的问题

消火栓立管管径的问题

发布于:2013-07-15 21:22:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
厂房改造,原有厂房已有消火栓系统,但立管是DN65的,但消防规范又说“室内消防竖管直径不应小于DN100” ,但因为建筑高度小于24m,建筑体积小于10000立方米,按规范每根竖管最小流量为5L/S,DN65的立管应该是满足的,那是不是一定要换成DN100才通过验收啊?毕竟厂房改造,动的部分挺少,如果立管改后水压和流量会不会也跟着变动?请各位朋友帮解答一下,谢谢了

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • vick_lin
    vick_lin 沙发
    接环管的立管要DN100,接消火栓的立管可以是DN65
    2013-07-31 11:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • xzhy526
    xzhy526 板凳
    应该用DN100吧
    2013-07-30 21:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简述平板闸阀的特点及用途

平板闸阀的特点: 1.阀座的密封结构应为弹性有预紧力,上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。 2.阀座有自清洗功能,并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。 3.阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分,维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。 (1)轭架套管:铝青铜轭架套管配置针形止推轴承,最大程度减少操作扭矩。

回帖成功

经验值 +10