土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求老师指点问题!!!!

求老师指点问题!!!!

发布于:2007-09-11 19:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一多层办公楼竣工送电(TN-C-S),发现送电后进楼总断路器(350A/4P/0.3A)跳闸,只把一层总开(80A/4P)合上还是出现这样的情况,把进楼总开合上、一层总开合上发现只要把照明回路合上,进楼的总开就跳但层的总开不跳,发现其他楼层也出现这样的情况!请各位老师指点下,是设计的问题还是其他问题,原因和解决方法?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • guaiguai0625
    guaiguai0625 沙发
    谢谢指点 最终是因为线接错了,
    2007-09-13 17:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳

    同意
    2007-09-13 09:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿柜的隔离开关和接触器怎么确定?

电容补偿柜的电容容量为300KVAR,变压器容量为800KVA,请问如何确定补偿柜内隔离开关的大小,接触器的选择.如何进行计算的?对于设备用电回路可以根据用电设备容量确定电流.但是补偿柜根据什么确定电流呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10