土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 70度防火阀 不设置监视可否?

70度防火阀 不设置监视可否?

发布于:2013-07-15 16:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题:70度防火阀,不设置监视可否?
规范 ,如果需要监视,感觉太多了,例如前室防烟等不穿越防火分区的不用监视,可否。

70℃不设置不满足规范,民规2008规定:
13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。

条文解释:
设在风管上的防火阀,是指在各个防火分区之间通过的风管内装设的防火阀(一般70℃时关闭)。这些阀是为防止火焰经风管串通而设置的。本条规定以上防火阀仅向消防控制室送动作反馈信号。

本人根据条文解释理解,设置在各个防火分区之间通过的风管内装设的防火阀(一般70℃时关闭),应监视,向消防控制室送动作反馈信号,其余均不需要监视。

  • xpmhs
    xpmhs 沙发
    应该可以这样理解!
    2013-07-19 11:08:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WFR-3*150+2*70电缆中间烧毁原因讨论

各位电气行业专家:最近晚辈遇到一个电气问题:我公司承建某购物商场一台格力热泵175.5KW,额定电流340A,运行电流387A左右(制冷),电缆用的是天津津成公司的,电缆型号:WFR-YJV-3*150+2*70,进线空开400A.新机组安装有半年多了,冬季采热期已经过了,没问题。昨天业主打电话说电缆烧了,到现场时业主电工已经开始接线(做中间接头),我到现场观察下:判断是由于电缆质量问题,理由如下:

回帖成功

经验值 +10