土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ WFR-3*150+2*70电缆中间烧毁原因讨论

WFR-3*150+2*70电缆中间烧毁原因讨论

发布于:2013-07-15 16:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位电气行业专家:最近晚辈遇到一个电气问题:我公司承建某购物商场一台格力热泵175.5KW,额定电流340A,运行电流387A左右(制冷),电缆用的是天津津成公司的,电缆型号:WFR-YJV-3*150+2*70,进线空开400A.新机组安装有半年多了,冬季采热期已经过了,没问题。昨天业主打电话说电缆烧了,到现场时业主电工已经开始接线(做中间接头),我到现场观察下:判断是由于电缆质量问题,理由如下:
1.配电箱接线端子没有发热痕迹,螺栓紧固未松动
2.查“建筑电气常用数据”该电缆在环境温度30时,空气中敷设时载流量为399A,(配电柜至机组配电箱的距离为40米左右,用200*100的托盘式桥架,同一桥架内还有两根4*120+1*70的电缆)
3.该机组一天启动一次(早开晚关),业主电工锯开电缆接头处,可见该电缆铜芯表面黄色绝缘漆完好(颜色正常),若是电缆载流量不够的话,绝缘漆会融化
4.在网上查该公司,发现该公司的电缆曾经因质量被质监局发过重款
5 也不排除我们公司施工人员施工时是否将电缆损伤
请各位师傅共同来分析下!
因为最近做设备电缆选型,以前做小功率的设备,安5A/mm考虑,但是像这种大功率电气设备就不适用,必须根据实际情况查表。不知你们是怎么选择电缆的,有什么好的参考书籍吗?“民用与工业配电设计第三版”我有,但是有些查不到。希望做配电设计的专家指教,推荐几本好资料学习,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 罗东
    罗东 沙发
    选大点,保险很多。3x185+2x95
    2013-07-21 17:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • foxbj123
    foxbj123 板凳
    电缆线径小了,冬天可以将就一下,夏天考虑环温升,桥架内其他电缆的散热等因素,电流载流量会降低,387A,选240电缆。
    2013-07-18 16:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器跳闸问题?请帮忙

各位师傅: 我单位有个断路器因温度过高,而跳闸。这是什么原因?搞不懂?请赐教

回帖成功

经验值 +10