溴化锂机组该淘汰了一台十年的529RT的溴冷机,设计热水温度进120 出105,流量150 .冷冻水进11,出6,流量350,冷却水进32 出39.9,流量600。现冷冻水温差只有0.8℃,几乎不制冷,机组的熔晶管和浓溶液管温度差不多,比较烫手,这种状况维持三年了,现测得机组的稀溶液浓度只有51.5%。这台机组两年半前发生过冻管事故,更换铜管之后冷冻水温差长期只有一度多。上月测得溶液泵前端稀溶液浓度49%,放掉180kg冷剂水后浓度51%,但是熔晶管烫手是什么原因呢,这么低的浓度机组应该不会结晶啊。热水供应温度129,出119.流量只有额定的30%。机组真空泵也换过了;每次抽完真空,真空泵油里就有很多水,用麦氏真空计还是测量不出来真空度,用肥皂水查漏也没查出漏点。请帮忙分析一下到底会是什么原因呢?公司里的所有溴冷机都有问题,冷衰十分严重,现在极度讨厌溴冷机,维护保养公司舍不得花钱交给专业厂商做,自己做也没方向。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果用冷水机组供回水温度是多少
回复 举报